shandong  发表于 2011/7/7 14:08:39      1252 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一工控机串口一共有两个,分别是COM1和COM2,但是其中一个串口烧掉了,并且两个串口都有用。现在已经证实的却是串口烧掉了,我想问大家怎样解决这样的问题。

能加装PCI转换串口的扩展卡吗?怎么办呀?

多谢了!

1楼 0 0 回复
  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2011/7/7 14:10:02

    其实很多工控机串口烧掉都是可以维修的,通常都会是TTL-RS232转换芯片坏。安装扩展卡得看上位机应用软件是否支持了
    2楼 回复本楼

    引用 weixiao 2011/7/7 14:10:02 发表于2楼的内容

  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/7/7 14:12:09

    买个MOXA的串口卡就可以了,或者买USB接口的转换器转串口。