根据实际的安装维修经验,列出一些仪表设备安装中的抗干扰措施:

1:一台仪表的抗干扰性能如何,不能根据实验室的测试来确定,现场是最好的试验场;

2:信号线尽量避免与动力线近距离平行敷设,特别是变频器的引出线;

3:屏蔽线的屏蔽层接地只能一端接地,一般选接地条件好的一端接地;

4:仪表盘与动力盘、配电盘的基脚槽钢不能相连,必须分开,接地也得分开;

5:自动化仪表控制接触器等大电感负载时,须加阻容吸收网络;

6:传感器安装的设备上有由变频器驱动的电机时,传感器外壳必须接地;

7:传感器输出的电压信号干扰太大时,现场装个变送器转为电流信号传送;