您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 调度SCADA系统与MIS局域网的连接方式

dqfxm2003

dqfxm2003   |   当前状态:离线

总积分:3995  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-10-21

最后登录时间: 2011-01-14

空间 发短消息加为好友

调度SCADA系统与MIS局域网的连接方式

dqfxm2003  发表于 2007/1/14 17:28:49      1070 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为了实现资源共享,减少重复建设和投资,我局调度SCADA系统与MIS系统之间通过网桥机进行了连接。 

1 连接方式

  为保证SCADA系统的安全稳定运行,我局网桥机安装了两块网卡,一块与调度SCADA网相连,一块与MIS网相连。连接方式分两种:第一种方式是将SCADA系统传送过来的远动实时数据和信息根据TCP/IP协议进行打包处理,利用网桥机上所安装的SCADA接口转发程序对接收的数据包进行处理后,通过与MIS网相连的网卡发送给局域网服务器,最后进入服务器中的Oracle数据库,以供MIS系统各功能模块调用。第二种方式是通过IE浏览调度SCADA系统。

2 维护与查询

  (1) 在MIS界面的"SCADA接口"界面中,共有四项功能:SCADA数据接口维护、主变SCADA性质维护、实时SCADA遥测数据、历史SCADA遥测数据。其中SCADA数据接口维护、主变SCADA性质维护只有调度远动专职根据密码可以进入,对其他人员是屏蔽的。其他人员只能进入后两个功能模块对实时或历史数据进行查询。

  ①SCADA数据接口维护是用来维护SCADA数据与MIS系统数据的对应性的。如果SCADA系统的某一厂站中的遥测或遥信有所增减或更动,为在MIS网中也能及时更正,就需要到这个界面进行维护,以保证数据的准确性。主变SCADA性质维护与此类似。

  ②实时SCADA遥测数据中,可查询某一厂站的某一遥测24小时内的数据,查询结果显示为表格和曲线两种形式,出现在同一界面上。数据每个整点储存一次。

  ③历史SCADA遥测数据中,通过输入起止日期可查询历史数据,界面与实时SCADA遥测数据基本一致。

  (2) 通过上述处理后,可在GIS平台上看到SCADA信息,其界面与调度工作站所显示的类似。有变电所主接线图,并有实时遥测和遥信,遥测数据5分钟更新一次。如某线路负荷电流大于事先设定的警戒值时,该电流值会变为红色表示警告。此外,还可查看任意线路或主变任意时段的负荷曲线。同时,该系统没有调度SCADA系统的遥控功能,也不能在MIS网内对SCADA主站端数据库和各项功能配置进行修改,有效地保障了SCADA系统的安全、独立。

  (3) 为方便未装GIS的人员了解SCADA实时情况,同时为弥补GIS和MIS上信息的不足,网桥机上还安装了南京力导公司的SE-900系统和SE-900WEB发布系统。

1楼 0 0 回复