厂有一山特的UPS电源一直报警,经检查是后面散热扇不转了,现在只是按UPS的关机键 ,吧UPS关机了。请问各位高手,谁知道UPS要拆开的话,前面需要做什么工作,哪些是需要关闭的,哪些是需要注意的。还有就是,UPS长时间的内部过热,会导致哪部分的器件烧坏?

请路过的各位高手给讲解下。

1楼 0 0 回复
  • aine

    aine   |   当前状态:在线

    总积分:552  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-17

    空间 发短消息加为好友

    aine   发表于 2011/7/11 11:10:19

    拆开前需要做的准备:1、关闭蓄电池开关;2、关闭市电输入开关。。。

    UPS长时间的内部过热,会导致的器件烧坏的有:1、IGBT器件损坏;2、水泥电阻,大功率的电阻损坏。。

    2楼 回复本楼

    引用 aine 2011/7/11 11:10:19 发表于2楼的内容

  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/7/11 11:11:14

    散热扇在长期使用中会积累大量的灰尘,引起风扇卡死,这个用螺丝刀垮挎即可,在加点油保证畅通。

    3楼 回复本楼

    引用 yu12 2011/7/11 11:11:14 发表于3楼的内容

  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/7/11 11:12:09

    报警说明电源内部有过热保护,内部电路不会死掉的,把风扇拆下来,换个同规格的就行了,拆机前断电断蓄电池是肯定的,哪个电器都不能带电拆机。另外风扇换个好点的,浸油风扇容易沾风不转,搞个双滚轴,贵点,但基本几年不用动了。
    4楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/7/11 11:12:09 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/7/11 14:31:58

    散热扇不转了肯定对有关器件不好,赶快检查吧
    拆开后不要马上维修,要等内部电容完全放电以后维修不然会很危险。另外风扇不运转也可能是控制线有问题。
    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/7/11 14:31:58 发表于5楼的内容