您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器直流母线电压的算法。

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

变频器直流母线电压的算法。

agnes  发表于 2011/7/11 11:35:24      3324 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问下,变频器直流母线电压是怎么算的?
1楼 0 0 回复
  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/7/11 11:36:14

    输入电压的峰峰值,就是变频器空载时直流母线电压,当变频器带满载时,直流母线电压略有下降,这取决于变频器制造商对直流母线电容器的设计选型,有的给的足,就压降小,给的不足,就压降大些。
    制动的时候,直流母线电压被发电电流冲高了。不能超过800V否则变频器会保护动作。
    2楼 回复本楼

    引用 belle 2011/7/11 11:36:14 发表于2楼的内容

  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/7/11 11:37:15

    同意观点,一般直流母线电压为进线的根号2倍
    3楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/7/11 11:37:15 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /