您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SIEMENS S7-200 CN问题解答

马军成

马军成   |   当前状态:在线

总积分:13914  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-01

最后登录时间: 2022-06-28

空间 发短消息加为好友

SIEMENS S7-200 CN问题解答

马军成  发表于 2007/1/19 9:02:34      1858 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

、S7-200 CN CPU编程通讯的必备条件
  要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常编程通信,必须满足以下条件:
  1. 使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版
  2. 将编程软件的工作环境设置为中文状态
  如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号编译错误(见图1)。
  


  
图1 编译错误(82 号)

  如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
  更多 S7-200 CN 相关信息(包括设置为中文环境的方法)请参考最新的 Micro,n Power。或链接: http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/micro/micro.asp
  S7-200中文版手册下载链接地址:
  “S7-200 系统手册” 中文版(2005 年 08 月)
  
  2、怎样"将编程软件的工作环境设置为中文状态"?
  在编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 中,选项->常规->语言中选择中文(见图2),关闭STEP 7-Micro/WIN并重启,编程软件的工作环境变为中文状态。
  


  
图2选择编程软件的语言为中文

  
  3、S7-200 CN CPU的存储卡兼容性问题
  S7-200 CPU的存储卡目前有两个版本:
  · 32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值
  · 64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等)
  存储卡的内容一旦写入不会丢失。
  64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版)和S7-200CN CPU;32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,但不可以向S7-200CN CPU传递程序,同时32K存储卡不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU和S7-200CN CPU不能向32K存储卡中写入任何数据。
  更多 S7-200存储卡相关信息(包括存储卡与CPU的写入、读取限制)请参考最新的 Micro,n Power。
  
  4、使用 23 版本的新存储卡(64K/256K)向 S7-200 CN 中复制程序为何会发生 SF(系统故障)错误?
  23 版的新存储卡(64K/256K)与 S7-200 CN CPU 完全兼容,既可以用在 23 版以上的 SIMATIC S7-200 上,也可以用在 S7-200 CN 上。
  为了限制中国以外的用户使用 S7-200 CN CPU,通过存储卡从 SIMATIC CPU 到 CN CPU 的程序转移被限制,即它们之间不能通过存储卡传送程序。
  要通过存储卡向 CN CPU 传送程序,存储卡必须在 CN CPU 上编程。
  要清除 SF 错误,可以使用菜单命令“PLC > 存储卡擦除”,然后执行“PLC > 上电复位”。
  
  5、利用SP3软件在英文下编辑的程序是否可以在中文环境下下载?
  可以。
  
  6、STEP7-Micro/WIN V4.0 SP3 下载链接地址
  http://www.ad.siemens.com.cn/download/down_file.asp?ClassM=2&B3ID=00319
  或 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 下载链接
  此软件包是 WinRAR 格式,需要完全解压缩到一个临时目录中,再运行 Setup 文件。
  
  7、S7-200 CN 系列产品有没有专门的中文手册?如何获得?
  S7-200 CN 系列产品与 SIMATIC S7-200 产品完全兼容,因此没有专门的 “CN 产品手册”,可以参考S7-200中文版手册。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /