您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 多线并行有理论依据嘛??

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

多线并行有理论依据嘛??

hypermill9  发表于 2011/7/15 9:08:53      1080 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在30平方的电缆载流量允许范围内的负载情况下,从变电站单跑一条5*35平方的电缆给MCC(马达控制中心)控制柜,和用两条5*16平方的电缆效果一样吗?这两个方案哪个好,哪个不好?请说明情况与理由,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/7/15 10:56:50

    如果负载耗电大,建议使用多根大电缆并接,这比单根超大的电缆强。
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/7/15 10:56:50 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/7/15 13:24:30

    因为电流有趋肤效应,所以使用多根电缆效果好
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/7/15 13:24:30 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/7/16 9:15:31

    电机一个运转,其它都不动,这样会导致母线电压升高而损害变频器
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/7/16 9:15:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /