等离子切割机的干扰解决

c.机柜良好接大地

数控等离子弧切割机床的占地面积较大,最好单独铺设接大地装置(接地下至少3米);而且接地装置应和机床的导轨、机柜甚至线缆滑动支架可靠连接。这样使机壳上的感应的高频干扰电压有一个低阻抗的泄漏通道,使之不存在蓄积电荷而使机壳电压升高的可能,对人员则更安全,而且有利于抑制干扰冲击。

2.7 其他的辅助性措施

条件许可的情况下,数控装置的电源使用照明电,因为照明电相对干净;直流继电器线圈并续流二级管,交流继电器线圈并RC阻容电路,抑制瞬变干扰

问题描述:

等离子切割机用来切割钢板,XY两个轴为步进电机,传动方式为同步带加滑块导轨,割枪头的末端为等离子发生器。现在的问题为等离子切割机在加工过程中,等离子发生器开弧的瞬间,X轴会向左偏移十几个毫米的距离。

分析原因:

关掉等离子发生器的电源,让等离子切割机照常加工,软件执行开关弧操作,X轴不会偏移。说明等离子软件和控制卡没有问题。

解决方案:

等离子电源对外界的干扰是非常严重的,尤其是在引弧击穿钢板的瞬间最为明显。解决方法就是在可能受到干扰而影响加工的部分接地线。

1.计算机主机外壳接地。最好将地线接于转接线和控制卡连接部位的螺栓上。
2.等离子切割机外壳接地
3.转接板供电开关电源接地
4.等离子电源外壳接地
5.等离子电源的电压输入端接滤波器,防止对外界供电电路造成干扰

电源变压器的使用

使用带屏蔽的电源变压器,屏蔽层要与一次侧绕组的交流零线相连,可阻止干扰进入电源变压器的二次侧,数控装置和伺服单元所用带屏蔽的电源变压器分开还可防止相互干扰。其中数控装置可改用净化交流稳定器,或增加用频谱均衡法原理制成的干扰抑制器,会起到增强其抗电网干扰的能力的作用。

可靠的接地系统

对数控等离子弧切割系统的接地工艺,应该引起足够重视,因为它的CNC部分和伺服单元都使在轨道上的运动部分,干扰强弱与系统的接地方式有很大的关系。

a.交流地和直流地的分开

避免由于地电阻把交流电力线引进的干扰传输到控制装置,既保证控制系统装置内部器件的安全性,又能提高系统的可靠性和稳定性,减少强电流设备的地电流干扰。

b.将逻辑地浮空并和模拟地分开

浮空是指将控制装置的逻辑地、模拟地与大地之间无导体连接,以浮空的“地”作系统的参考电平。这使等离子弧等外部辐射干扰和静电干扰等都可以在很大程度上得到抑制。

由于逻辑地浮空明儿增加了模拟电路的干扰感应,一种好的方法使将模拟地和逻辑地分开接在各自的汇流排,然后再将模拟地的汇流排通过一个电容在一点街道打底的接地点。对模拟量来说,形成直流浮地,交流共地的系统。

c.机柜良好接大地

2.8 柜内强弱电严格分开走线

强电线中的电压、电流的变化率大,产生激烈的电场变化,形成电磁波干扰,对附近的信号线、弱电控制线形成严重影响。使信号线远离强电线,并合理选用屏蔽线、双绞线,能避免信号传输当中的干扰信号。

2.9 柜与柜之间信号线采用屏蔽电缆

选用屏蔽电缆可抑制由杂散电浮空磁场通过电磁感应和静电感应进入传输线的干扰。而且屏蔽层的接地使用正确的单端接地方式。

数控等离子弧切割机床的占地面积较大,最好单独铺设接大地装置;而且接地装置应和机床的导轨、机柜甚至线缆滑动支架可靠连接。这样使机壳上的感应的高频干扰电压有一个低阻抗的泄漏通道,使之不存在蓄积电荷而使机壳电压升高的可能,对人员则更安全,而且有利于抑制干扰冲击。

2.10 其他的辅助性措施

条件许可的情况下,数控装置的电源使用照明电,因为照明电相对干净;直流继电器线圈并续流二级管,交流继电器线圈并RC阻容电路,抑制瞬变干扰。

3 结论

通过对系统进行综合的抗干扰设计后,数控等离子弧切割系统的可靠性得到民向的改善,并且在实现自动起弧/灭弧控制,系统研究成功后,故障率大大减少,系统达到了等离子弧切割系统所要求的很强的抗干扰性能。


 