电工注意,这样的错误。

fung  发表于 2011/7/17 16:05:47      1376 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

施工现场要移动一路开关箱,一电工去关了二级箱的分路开关,并挂上停止使用的牌子。把拆下的线三相分开绝缘,然后与地线,零线包一起,处理完人就到别处了。可是他不知道问题出来了。为保安全我们三级配电全是漏电开关,当时就把一级箱总开关顶跳了。后来另一电工去查线绝缘什么的全正常。就送了电但是单单380v可以用,一用220v,二级,一级箱总漏电开关就跳了。开始还以为是是220v用电设备坏了,可是经检查没有坏。最后才把原因找到原来是零线与地线短路引起。在这里提出望对大家有帮助。
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/7/18 9:53:50

    没搞清零线和地线的 用途。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/7/18 9:53:50 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2011/7/18 10:20:23

    如果有单独的地线的,那就要分别绝缘的,这是常识啊
    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2011/7/18 10:20:23 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/7/18 11:24:54

    经验呀经验

    有则改之无者加免呀

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/7/18 11:24:54 发表于4楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/7/19 8:41:28

    分开包不就对了,要养成良好的用电习惯啊

    5楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/7/19 8:41:28 发表于5楼的内容