您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7-1232 2ch analog out 如何检测电流输出 ?

happy564

happy564   |   当前状态:在线

总积分:955  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-22

空间 发短消息加为好友

S7-1232 2ch analog out 如何检测电流输出 ?

happy564  发表于 2011/7/20 10:21:44      2787 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在Local Modules设置Analog 输出模式
选择电压有0-10V电压输出
选择电流,则量不到电流输出[加了电阻,也量测不到电压输出]
请问是何原因,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/7/21 15:39:49

    1232电流型输出的范围为0~20mA,而不是4~20mA标准信号,看看是不是你的线性变换没有考虑到这一点?
    2楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/7/21 15:39:49 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/7/22 16:35:17

    上面有标明的!看看就知道了 
    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/7/22 16:35:17 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /