求助:在WINCCFLEXABLE中警报(整型)
我需要做一个HMI的画面的警报,PLC程序不是我写的。PLC内警报的地址都是整型,如DB100.DBW2=1时,警报内容:气缸警报。DB100.DBW2=2时,电机空开断开。。。。。。
我在WINCCFLEXABLE内离散量报警不能达到这样的效果。谁有做过这样的程序,给点指点。谢谢!

1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/7/25 17:12:39

    必须是mw或者是vw,就是说报警字。
    例如plc中mw100中间分别是15,14,13,12,11,10.。。。。1,0位,共16位。
    而屏中顺序是8,9,10,11,12,13,14,15,0,1,2,3,4,5,6,7,的顺序,你要对应好,不然会报错。