您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器查询电压电流全部正常,为什么会电机烧毁?电机温升较大!

aine

aine   |   当前状态:在线

总积分:552  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-17

空间 发短消息加为好友

变频器查询电压电流全部正常,为什么会电机烧毁?电机温升较大!

aine  发表于 2011/7/29 15:46:50      1510 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

15kW变频器拖动的15KW电机,使用2个月电机烧毁了,期间变频器没有报警,变频器查询电压电流全部正常,为什么会电机烧毁?电机温升较大!

 


 

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2011/7/29 16:02:50

    电机烧坏原因多数是过温烧坏。

    变频器和电机都要查查原因,变频器谐波,低频运行。电机工频运行看温升情况。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2011/7/29 16:02:50 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/4 17:25:44

    线圈并没有实际烧毁,只是线圈引线烧了。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/4 17:25:44 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /