belle 发表于 2011/8/3 10:12:00
针对你的情况,实际你只需要将变频停车方式设为自由停车即可!停车的动作由液压报闸实现即可!你的速度低,应该没问题
制动电阻,是用于变频器快速泄掉电容里的电荷。。。一般情况,比如风机,停电,就风扇翅自由转动,停到哪里都无所谓。就不用制动电阻。。其他场合,只要是带动机械部分运动,需要及时将机器停在某个位置的,都需要制动电阻。。。且,一般抱闸,是在变频器输出零信号以后,才能抱闸,如果抱闸启动过早,相当于电机堵转,会烧坏变频器,或者电机的。。所以,设计一定要谨慎。
引用 belle 2011/8/3 10:12:00 发表于2楼的内容