控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相交流伺服电机通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。
yu12 | 当前状态:在线
总积分:651 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-07-01
最后登录时间: 2012-01-08
空间 发短消息加为好友
yu12 发表于 2011/8/3 13:18:54 1712 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
belle | 当前状态:在线
总积分:672 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-18
belle 发表于 2011/8/5 10:14:41
1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。
2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。
引用 belle 2011/8/5 10:14:41 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分