您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教AWG载流量问题

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

请教AWG载流量问题

yujie0324  发表于 2011/8/8 11:11:00      2605 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

AWG13最大电流为11.8A.但是AWG13对应导线面积大于2.5个平方, 载流量应该至少20A以上啊?如何理解呢

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/8/8 14:40:30

    awg13 的线北美基本上没有商业生产.awg 14 的线应该通过15A的电流.这个表应该有问题.

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/8/8 14:40:30 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/8/11 11:32:41

    是啊,这样的表没有实际意义.连最起码的运行温度都没有,更别说敷设方式什么的.再者,AWG线规和以截面积计量的线径并没有直接对应关系!
     


     

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2011/8/11 11:32:41 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/8/12 14:15:30

    线缆载流量现在国际上并没有统一标准,国际铜业协会、国际电工委员会的各自推荐的安全载流量差异也较大.况且国内很多电缆厂线径不足,所以载流量只能参考,还得看自己设备的负载、工作特点、环境温度、海拔、敷设方式、电源特点(是否含大量高次谐波)等,再结合经验才能选好电缆!

    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/8/12 14:15:30 发表于4楼的内容