基于腾控T-960的水源井监控方案

steelen  发表于 2011/8/8 11:58:50      1272 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

对于水源井监控腾控科技有一款T-960可编程控制器可选。
T-960是腾控科技集多年研发经验,在腾控T9系列可编程控制器的基础之上研发的一款集成了电力信号采集,电力保护和可编程控制于一体的产品。它非常适合于具有电机,电力控制方面的控制和保护,可以用于水源井监控,泵站监控,功率因数补偿,节能控制等等应用
它提供如下输入输出信号:
交流输入 三相电压(0~400v),电流(0~5A/80A),频率20~65Hz,计算电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波等数据,可供PLC编程使用。
8路开关量输入,6路继电器输出(3A/250V)
3路直流模拟量输入(0~5V/0~20mA)
1路模拟量输出 (0~5v(10V)/0~20mA )
1个10M/100M网络接口
2个RS232/RS485串口
它具有如下的功能特点:
T9系列其他产品的各种功能块,如串口自由口编程,MODBUS功能块,ENET功能块,文件操作,PID,模糊控制功能块,编程环境符合IEC61131-3标准。
支持MODBUS,MODBUS TCP/IP协议,腾控TCBUS协议,腾控ENET协议等。
提供三段过流保护,过电压保护,欠电压保护,缺相/负序电流保护,逆相序/负序电压保护,反时限过流保护,电动机启动/堵转保护,零序保护。
对于水源井一般要采集的信号包括
电动机的三相电压和电流,功率,功率因数,用电量等。T-960可以直接接电机的电压到T-960的电压输入端子,电流信号经过互感器后直接接T-960的电流输入端子即可。省去了变送器等中间环节,降低了成本,降低了接线复杂度。
水源井一般还要采集井的水位,出水口的压力,水的流量。水位信息一般采用投入式水位变送器,其实就是一个压力变送器,把水位信息转换成4~20mA,接入T-960的一路模拟量输入,出水口压力经压力变送器,转换成4~20mA,接T-960的一路模拟量输入。水的流量如果输出为4~20mA信号可以接接T-960的一路模拟量输入;如果采用脉冲信号,可以接T-960的一路开关量输入,需要编程进行计数;如果是电磁流量计等智能流量计,可以通过T-960的串口通信实现,T-960提供非常强大的自由口编程功能块和MODBUS功能块,可以方便实现电磁流量计的协议。
一个水源井可能还需要知道接触器的位置和阀的位置。T-960提供了8路的开关量输入,一共需要2~4个开关量输入,剩余的留作备用。
水源井还需要远程的启停,腾控T-960提供了6路继电器输出,可以控制电机的启停,阀的开关。同时其可以非常方便的编程,实现电动机不同的启动和停止方式。同时T-960还提供了1路模拟量输出,可以控制变频器,实现远程调节或者本地调节控制。