您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 报通讯故障,???????

weixiao

weixiao   |   当前状态:在线

总积分:800  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-04-17

空间 发短消息加为好友

报通讯故障,???????

weixiao  发表于 2011/8/11 10:59:08      1315 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用RS232编程电缆+USB接口连接CPM2A PLC,开始连接正常,能下载程序,但在控制回路动作时会报通讯故障,继续监控提示(端口已被另一程序占用),只有重启计算机才好在线连接.(我输出与控制回路共用220V电源,暂时未加隔离变压器,由于实验用所以未接电机主回路),请教各位高手是何原因?线路干扰?编程电缆或其他原因?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/8/12 15:56:33

    能不能想办法着个故障复位之类的程序,直接给他进行复位。我们用直流调速装置时也出问题,后来就是用了个故障复位给解决的,当然不知道对你们着可行不

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/8/12 15:56:33 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/13 18:47:21

    我觉得是各个部件的上电顺序没有控制好,重新写程序来控制各个部件的上电顺序.希望能得到解决

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/13 18:47:21 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/8/15 17:41:51

    profibus DP插头,如果是西门子的,故障率不高的,如果车间空气质量不好可能会麻烦些。
    红绿两色线和屏蔽层之间基本是没有电阻的,是断路的,如果能量出电阻的话,估计还是屏蔽层没有压好。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/8/15 17:41:51 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/16 11:04:28

    可以考虑先将它上电,再上PLC电
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/16 11:04:28 发表于5楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/17 15:47:54

    各个部件的上电顺序没有控制好,重新写程序来控制各个部件的上电顺序.希望能得到解决
    6楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/17 15:47:54 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /