您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 共模输入有什么好处呢?

happy564

happy564   |   当前状态:在线

总积分:955  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-22

空间 发短消息加为好友

共模输入有什么好处呢?

happy564  发表于 2011/8/16 10:27:45      1368 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我只知道差模输入的好处。但共模输入就不知道了,但不知道为什么运放的资料手册里会有:Common-mode input range等参数。这可以说明什么?谢谢

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/17 11:02:15

    运放输入分差分和单端两种,不是叫共模输入的。Common-mode input range是共模输入(电压)范围的意思,不管差分输入还是单端输入,如果信号线较长都可能会感应出共模信号,这样的信号不能太大,否则运放的输入端无法承受,所以有个共模输入范围的参数。
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/17 11:02:15 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/23 12:50:28

    输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/23 12:50:28 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /