关于上位机 用FINS指令 强制输出ON

aaing  发表于 2011/8/19 10:53:01      1337 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用FINS指令想将CJIG的输出模块点0002.07 强制为ON 发送的指令如下:

@00FA0000000002301000100013000020771*回车

 

或者

@00FA0000000002301000100017000020775*回车

 

PLC对因那个的点都没反应

 

串口响应  都为:

@00FA0000000002301220645*回车

 

求解!



 
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/25 10:59:10

    我用上位机测试发送FINS:2301000100013000027.

    30  CIO区,0002  CIO2,7即为2.7了。

    可以强制CIO2.7的。2301强制不能在RUN模式下。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/25 10:59:10 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/26 10:37:46

    2301命令支持的是30。地址70在用0104读取强制状态的时候可以用
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/26 10:37:46 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/31 11:20:01

    是不是你现在PLC在运行模式下,切换到监视模式下的。
    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/31 11:20:01 发表于4楼的内容

  • tlh1212

    tlh1212   |   当前状态:在线

    总积分:637  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-03-19

    最后登录时间: 2012-06-16

    空间 发短消息加为好友

    tlh1212   发表于 2011/8/31 18:00:52

    对于这方面不是很了解,学习学习!~