sweect 发表于 2011/9/18 11:28:30
,LR400测量静止的目标是否准确?可以把LR400对准墙壁等物体,用尺量好作对比。如果不准,设置offset等参数进行修正。2楼 回复本楼
2,响应速度是不是设置地合适?因为篦冷机的速度较快,如果响应太慢,会有滞后性。。。如果设置成"Fast”还是不够,那就自己设置“Filling speed""Empty speed""Window"等参数,详细参考操作手册(非快速手册)。
3,检测环境温度,如果环境温度过高,可能会造成LR400的测量偏差。。。一般不宜长期超过40~50C。。。LR400是个10年前设计的产品,这方面会差一点。。如果环境过高,尝试把LR400安装到高点的位置,一般抬到物料以上4~4.5m位置就应该没问题了。
4,个人觉得,测量这种快速变化的应用,用过的西门子物位计”The Probe"最好使。。
引用 sweect 2011/9/18 11:28:30 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/9/27 15:08:12
如果每次修正完测量都准确,过几个月才出现较大偏差,说明与仪表参数设置没有关系。3楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/9/27 15:08:12 发表于3楼的内容
-
-
引用 xuwenbin 2011/9/28 21:17:01 发表于4楼的内容
-
引用 jijun 2011/9/29 13:21:35 发表于5楼的内容
-
-
fung 发表于 2011/10/5 9:53:52
如果真的现场温度较高而影响了测量的准确性,可以考虑在法兰上增加氮气吹扫给法兰降温。以前国外有个案例介绍在电厂的LR400应用,因为温度太高而使用效果不佳,加了三路氮气吹扫后解决问题。6楼 回复本楼
引用 fung 2011/10/5 9:53:52 发表于6楼的内容