您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教SITRANS LR 400误差较大的原因

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

请教SITRANS LR 400误差较大的原因

aaing  发表于 2011/9/12 12:55:26      1297 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

SITRANS LR 400用于连续测量铁矿球团在链篦机链带厚度,每次检修校正,在生产几个月后就会出现较大误差,单台最大可达到60mm,我们最大测量厚度才250mm,请教高手指导一下!
1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/9/18 11:28:30

    ,LR400测量静止的目标是否准确?可以把LR400对准墙壁等物体,用尺量好作对比。如果不准,设置offset等参数进行修正。
     2,响应速度是不是设置地合适?因为篦冷机的速度较快,如果响应太慢,会有滞后性。。。如果设置成"Fast”还是不够,那就自己设置“Filling speed""Empty speed""Window"等参数,详细参考操作手册(非快速手册)。
     3,检测环境温度,如果环境温度过高,可能会造成LR400的测量偏差。。。一般不宜长期超过40~50C。。。LR400是个10年前设计的产品,这方面会差一点。。如果环境过高,尝试把LR400安装到高点的位置,一般抬到物料以上4~4.5m位置就应该没问题了。
     4,个人觉得,测量这种快速变化的应用,用过的西门子物位计”The Probe"最好使。。
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/9/18 11:28:30 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/9/27 15:08:12

    如果每次修正完测量都准确,过几个月才出现较大偏差,说明与仪表参数设置没有关系。
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/9/27 15:08:12 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/28 21:17:01

    最好都加个防尘罩

     

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/28 21:17:01 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/9/29 13:21:35

    LR400受温度影响真的很大。
    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/9/29 13:21:35 发表于5楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/10/5 9:53:52

    如果真的现场温度较高而影响了测量的准确性,可以考虑在法兰上增加氮气吹扫给法兰降温。以前国外有个案例介绍在电厂的LR400应用,因为温度太高而使用效果不佳,加了三路氮气吹扫后解决问题。
    6楼 回复本楼

    引用 fung 2011/10/5 9:53:52 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /