当仪表打到自动的时候,仪表到PLC的自动控制给定信号为0,plc不读取仪表的给定值(意思说按增减键无效)。
当打到手动时,自动给定信号为1,plc读取仪表的给定值(增减按键可用)。
但是手动时,仪表到PLC是两线制的,它输出一个1,还要输出一个模拟量(当前值),plc是如何区分接收这两个信号的呢?
1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/9/14 15:54:12

    平时使用自动:仪表在自动位置,手柄给出模拟信号给PLC,PLC输出给仪表的输入端。仪表输出信号给

    手操,手操反馈给仪表。对于PLC而言,为开环,对仪表而言,为闭环。
    特殊情况下,在现场将仪表选择手动,在仪表上给定。不经过PLC。
     PLC只管输入/输出模拟信号,不管仪表是否在自动位置。

    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/9/14 15:54:12 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/9/16 10:43:25

    我用的是在仪表上切换的。当时PLC只管自动控制的给定信号。
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/9/16 10:43:25 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/22 8:44:49

    也许模拟量是4~20ma的,低于4maPLC为自动工作,高于4ma为手动
    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/22 8:44:49 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/9/24 9:49:07

    得看你的通讯是什么协议的吧
    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/9/24 9:49:07 发表于5楼的内容