您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量计能否长时间空管运行?

JNZHLF

JNZHLF   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

电磁流量计能否长时间空管运行?

JNZHLF  发表于 2007/2/28 14:22:16      1427 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

停产了,仪表还没停电。电磁流量计能否长时间空管运行?
1楼 0 0 回复
  • anon

    anon   |   当前状态:离线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-26

    最后登录时间: 2012-02-20

    空间 发短消息加为好友

    anon   发表于 2007/2/2 15:27:47

    如果你的意思是空管是是否会对表有损坏的话要向制造商确认,应该是不会


    从测量的角度,电磁流量计不能空管

    2楼 回复本楼

    引用 anon 2007/2/2 15:27:47 发表于2楼的内容

  • huang_he

    huang_he   |   当前状态:在线

    总积分:4117  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-03

    最后登录时间: 2022-10-20

    空间 发短消息加为好友

    huang_he   发表于 2007/2/2 19:39:38

    同意
    3楼 回复本楼

    引用 huang_he 2007/2/2 19:39:38 发表于3楼的内容

  • huang_he

    huang_he   |   当前状态:在线

    总积分:4117  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-03

    最后登录时间: 2022-10-20

    空间 发短消息加为好友

    huang_he   发表于 2007/2/2 19:40:21

    测量必须是满罐的
    4楼 回复本楼

    引用 huang_he 2007/2/2 19:40:21 发表于4楼的内容

  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/2/10 1:02:13

    5楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/2/10 1:02:13 发表于5楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2007/2/13 15:26:57

    停料时流量计管内的物料不一定都排空了,如果流量计在停工时就空管了,可能是你的流量计安装位置不合适。
    6楼 回复本楼

    引用 qugd 2007/2/13 15:26:57 发表于6楼的内容

  • wzmpl

    wzmpl   |   当前状态:离线

    总积分:336  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-12

    最后登录时间: 2018-09-13

    空间 发短消息加为好友

    wzmpl   发表于 2007/2/20 8:57:13

    从测量的角度,电磁流量计不能空管

    7楼 回复本楼

    引用 wzmpl 2007/2/20 8:57:13 发表于7楼的内容

  • rockwu

    rockwu   |   当前状态:离线

    总积分:60  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-28

    最后登录时间: 2007-02-28

    空间 发短消息加为好友

    rockwu   发表于 2007/2/28 14:22:16

    问题不大。但确实是没有安装规范
    8楼 回复本楼

    引用 rockwu 2007/2/28 14:22:16 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /