您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么样通过PLC输出模拟量控制两台变频器同时启停

beijing12

beijing12   |   当前状态:在线

总积分:1025  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-22

空间 发短消息加为好友

怎么样通过PLC输出模拟量控制两台变频器同时启停

beijing12  发表于 2011/9/17 12:30:05      1386 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎么样通过PLC输出模拟量控制两台变频器同时启停.而起在触摸屏上可以调整变频器速度
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/9/17 16:00:42

    变频器频率指令选择模拟量、运转指令选择端子控制,CP1H-XA内置2路模拟量分别控制两个变频器,

    用PLC的一输出点同时控制两个变频器的启停

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/9/17 16:00:42 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/9/22 15:31:44

    可以通过PLC与变频器通讯的模式控制两台变频器同时启,停。
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/9/22 15:31:44 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/28 11:16:39

    是需要频率一致吗?这样的话PLC模拟量输入第一台变频器,第二台变频器的输入接第一台变频器的模拟量输出。
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/28 11:16:39 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /