您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教 s7-200

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

请教 s7-200

yu12  发表于 2011/9/17 14:59:41      1316 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教 s7-200 最多能多少个 di do?
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/9/17 15:33:27

    S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器
    (输入),高速脉冲输出.这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高
    的频率;但点数受到硬件资源的限制.

    S7-200 CPU按照以下机制循环工作:

    读取输入点的状态到输入映像区
    执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
    将输出信号写入到输出映像区
    只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行.在第二步中,CPU也执行通讯,
    自检等工作.

    上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间.

    实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:

    输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够
    识别其改变的时间)
    CPU的内部处理时间,包括:
    读取输入点的状态到输入映像区
    执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
    将输出信号写入到输出映像区
    输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
    上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素.

    一个实际的系统可能还需要考虑输入,输出器件的延时,如输出点外接的中间继电
    器动作时间等
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/9/17 15:33:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /