有一次更换6RA70励磁板,没有重新做P51=25优化。设定为始终有励磁电流。
 合闸励磁进线空开,居然有时候有励磁电流,有时候不来。优化一次后正常。
 如何理解啊。对比优化前后的参数,只发现励磁绕组电阻值相差1欧姆左右。
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/18 11:34:48

    其实你做优化的时候,首先做的是励磁偏置。即P051=22.
     这个必须的,装置要首先检测没有输出时的外部电阻,才能确实零电流时的反馈电压,从而正确的判断电流实际值。
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/18 11:34:48 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /