Emerson DeltaV 系统M系列 DI 8点卡有分为:
1、DI Card, 8 channel, 24 VDC, Dry Contact# g/ ^; L0 ]  z; v) y3 O: l3 V
, c3 d1 J2 m" j/ M
2、DI Card, 8 channel, 24 VDC, Isolated; N* C1 N  @, J$ X: h
! G. i7 O2 p/ c3 w, \+ t; d! ?
手册上Isolated的卡是有通道隔离,但是ON , OFF 信号类型一个是电流、一个是电压,这两都有什么区别呢?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/2 15:40:47

    当外部接点通断变化时,通过监测电压可得通断状态4 U' m7 {) e: h& v' p. |
    & A. Y; [' w: E+ i4 ]! O
    你看看booksonline就知道了
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/2 15:40:47 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/6 9:38:39

    从安全角度考虑Isolated 卡会更可靠一些
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/6 9:38:39 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/6 9:38:39

    从安全角度考虑Isolated 卡会更可靠一些
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/6 9:38:39 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/10 11:03:46

    无所谓谁更可靠,完全是两种DI,用处不同
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/10 11:03:46 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/10/15 19:52:22

    isolate 的当然安全了。防雷效果好。。。。