通讯不上,请问怎么解决?

beijing12  发表于 2011/9/24 17:24:30      906 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位高手你们好:我现在用的是3个之间的通讯CPUCN226我用PC/PPI电缆下载程序都很正常,并且地址分别是2、3、4现在都已经下载。我现在要改用CP5611通讯,先通讯一个PLC就遇见了麻烦,各个波特率9600,19200都试了还有CP5611的三种通讯CP5611(MPI),CP5611(PPI)也试了还是通讯不上,请问怎么解决
1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/9/29 13:53:01

    1、用PC/PPI电缆现在不能下载187K的波特率设定,但是在3.x时代我记得是可以的;2、S7200的指令中

    ,有可以改变通讯口参数的指令,即使是在非自已口模式,所以把CPU的运行开关打在STOP们置后,再上

    电,排除程序对通讯口的影响;3、用一个PLC连,不要多个并联,通了后再并;4、你的5611没问题吗?

    拿一个新的PLC来试!5、除非你不清除PLC的系统块定置,但程序是你下载的,应该清楚系统块的设置,

    直接试确定的地址、确定的滤特率即可。