您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求高手帮帮忙解答为什么

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

求高手帮帮忙解答为什么

wernm  发表于 2011/9/26 17:03:50      1332 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

今天到实训室尝试运用PLC手编器进行程序输入。。我们所用到的是三菱的FX—2N-32MH,但是当我把程序输入到PLC里面进行实验。。
程序的语句如下:
0 LD X000
1 OR Y000
2 ANI X001
3 OUT Y000
4 END

但是当我按下按钮X000时,接触器Y000没有工作(外部线路没有接错)。可是当我同时按下X000和X001时,接触器就工作了。。

后来我把语句2改为“AND X001”时,按下X000,接触器也可以工作

求高手帮帮忙解答为什么

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/9/26 21:05:53

    可能输入输出端有问题吧!
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/9/26 21:05:53 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/9/26 23:02:19

    X1接的是常开还是常闭点呢?确认清楚。
    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/9/26 23:02:19 发表于3楼的内容

  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/9/30 20:35:15

    把X1的输入信号所接得开关接常开触点
    4楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/9/30 20:35:15 发表于4楼的内容

  • yangfan19992001

    yangfan19992001   |   当前状态:在线

    总积分:95  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-14

    最后登录时间: 2013-04-21

    空间 发短消息加为好友

    yangfan19992001   发表于 2011/10/3 1:20:45

    肯定是接了常闭触点导致的

    5楼 回复本楼

    引用 yangfan19992001 2011/10/3 1:20:45 发表于5楼的内容