软起动器和变频器的区别,欢迎大家补充

sweect  发表于 2011/9/27 16:16:20      977 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
  1、晶闸管交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形,获得平均电压大小可调的交流电的电路;
  2、这种交流调压电路,应用于自动加热温控电路、舞台调光电路等与交流波形无关只与平均电压有关的负载电路;
  3、可是有些人甚至是所谓的专家把这种晶闸管交流调压电路,用于异步交流电机的启动,并美其名曰软启动;
  4、由于异步交流电机,是在三相对称正弦交流波形下工作的,才有一个恒定的旋转磁场;
  5、如果把通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形的交流电用于异步交流电机,就不能产生一个恒定的旋转磁场;
  6、这种交流波形用于异步电机就完全破坏了异步电机的启动性能,启动转矩低下,启动电流大,根本就没有大家想象的软启动功能;
  7、所有软启动的电机,都是在接近全压时才启动的,启动时间长,启动电流大,对电网的影响更大;
  8、异步电机的自藕降压启动、星三角启动、水电阻降压启动等等,降压不改变正弦波形,都是好的有效启动设备,都优于软启动;
  1、关于变频器,是一种改变三相正弦交流电频率的设备;
  2、由于要把直流电变为正弦交流波形,是一种不可逆过程,或者说是不可能的,只能用平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波来实现正弦波形的变频目的;
  3、平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波,是通过全控器件IGBT的开关作用来实现的,变频器输出的实际是宽度不等的周期性变化矩形波;
  4、 而异步电机从PWM调宽载波中滤出正弦波形,并产生出电动需要的恒定旋转磁场;
  5、并通过改变频率改变异步电机的同步转速,实现交流电机的变频调速目的
  最大的区别是:
  1、软启动是设法裁剪破坏正弦波形,很容易,就像水往低处流一样简单;
  2、变频器是千方百计获得频率可调的正弦波形,很难!就像水要往高处流那样难。
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/9/28 11:19:18

    内容不错哦,楼主能不能整理下,看着有些乱,不过还是很感谢楼主哦!!
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/9/28 11:19:18 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /