您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » WinCC保存画面时提示警告

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

WinCC保存画面时提示警告

jijun  发表于 2011/9/29 15:40:08      3102 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

别人组态的画面我稍做了些修改在保存时提示如下:性能警告:带循环触发器的1动作,循环动作导致系统的高负载,如果可能,使用触发器变量。对象:矩形11,属性:显示。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/5 10:23:23

    使用循环触发器的对象,在保存画面时都会弹出次警告,如果此类对象数目不多,可以不予理会。对象较多可能会较大程度影响 WinCC 运行性能。在 WinCC 的画面编辑器->工具->设置->选项中可以禁用该性能警告。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/5 10:23:23 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /