wincc&s7-200通过cp243-1怎么通讯

马军成  发表于 2008/9/24 17:02:12      3148 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

             wincc&s7-200通过cp243-1怎么通讯


1,用STEP7 MICROWIN完成S7-200的工程建立和编程,其中必须为OPC准备好符号表,注意符号表中变量以及符号表名称都禁用中文,这是OPC的要求。
 2,利用向导在S7-200的工程中定义CP243-1,注意:
    2。1, IP,子网,网关设置与PC机网卡匹配;
    2。2,连接数量至少为1,类型为服务器连接,本地(服务器)TSAP=10.1,远端(客户端)TSAP=10.0。
    2。3,接受所有连接请求。
    2。4,一定在OB1中调用向导生成的子程序“ETH0_CTRL”。

 3,安装PC ACCESS,然后导入前面建立的S7-200符号表,同时定义PC access到S7-200的通讯。这在PG/PC INTERFACE中完成。注意:
    3.1 先在PG/PC中的定义接口为TCP/IP.
    3.2 再在PLC属性中定义,本地TSAP=10.0,远端TSAP=10.1

 4,进入WINCC的变量管理,添加OPC.chn,然后右键点击OPC驱动定义OPC的系统参数,点击浏览。浏览路径是LOCAL/SIMATIC S7-200 OPC SERVER,由此按提示找到前面导入到PC ACCESS中的变量,然后全选所有的变量添加到WINCC。期间系统会提示你是否需要新建立一个S7-200的连接,以"YES"确认你的选择。
 5,余下就是WINCC的组态内容了。