s7-200如何设定温度显示与控制?
CPU本身处理不了模拟量所以通过模拟量模块来转换成数字量来处理。
4---20MA对应0-32000;
0---10伏电压输出也是对应0-32000。线性编程就可以了。
你需要一个反馈量这样可以闭换调节了,用PID向导编程很方便。
温度控制在850度正负10度范围内没问题只需要把给定值限制在850度正负10度范围内即可
怎么汉化软件?
西门子编程软件STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3的安装及升级为SP4的操作步骤(中文):
1、打开STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3目录,双击“setup.exe”,选择“英语”点击“确定”。此时出现V4.0的安装向导,点击“Next”,出现“许可协议”点击“Yes”,出现选择安装路径,点击“Next”,出现通讯协议,选择“PC/PPI”点击“OK”,出现完成安装向导,点击“Finish”,重新启动。
2、打开STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3操作界面,点击工具栏“Tools”,打开“options”,此时出现一个界面,点击“General”右边出现语言选择,点击“Chinese”、“OK”,出现一个对话框问你是否退出,点击“OK”,又出现一个对话框问你是否保存,点击“NO”,界面退出,重新启动STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3既已进入中文界面了。
3、双击“STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP4(SP3更新升级包).exe”,进入安装向导,点击“Next”,选择安装语言为“英语”,点击 “OK”,点击“Next”,此时出现“Severe”出错对话框,要求你卸载 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3后重新安装SP4,点击“OK”。
4、卸载V4.0 SP3,完成后“开始”任务栏有一个安装程序图标,不用管它,重新点击V4.0 SP4更新包,按照向导安装,完成后重新选择“中文”操作界面。
5、V4.0 SP4不用安装USB驱动,插上USB后设置一下通讯协议中的“com”口就完成了V4.0 SP4的升级操作。
为什么不能向IB0写入数据来强制I0.0~I0.7?
我也用VB编写PLC的远程监控程序,但是程序必须遵守PLC的运行规则:
1、IB、QB、AIW、AQW是PLC的映射寄存器;PLC的硬件结构和监控程序决定了即使对IB强制写入数据,PLC在扫描过程中也不会理睬。这点可以在运行MICROWIN调试PLC时很清楚的看见。因此,对IB端口的只能使用硬件连接。
2、既然是远程监控,和用HMI操作的原理一样,通过修改M寄存器的位点(该位点定义为同I位点并联),实现控制的目的。
3、VB除了能够控制V寄存器,同样能够控制M、SM、Q、T寄存器,包括PLC的RUN/STOP。而PLC认可对QB的强制写入。
4、强制写入只是在调试程序时采用的极端方法,具有很多不安定因素。因此用VB做远程监控应该避免使用强制,多使用M寄存器。
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2007/2/7 18:53:14
写错了 ?
不要误导大家。
引用 ytzidonghua 2007/2/7 18:53:14 发表于2楼的内容
-
-
引用 瑞雪照丰年 2007/2/7 19:42:57 发表于3楼的内容
-
引用 218hty 2007/2/8 8:30:20 发表于4楼的内容
-
引用 JNZHLF 2007/2/10 0:47:35 发表于5楼的内容
-
引用 马军成 2007/2/10 10:44:02 发表于6楼的内容
-
引用 szfys 2007/2/12 16:29:08 发表于7楼的内容