您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 通常情况下,算出三相异步电机的电流,系数一般取多大?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

通常情况下,算出三相异步电机的电流,系数一般取多大?

fung  发表于 2011/10/5 9:55:33      1787 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通常情况下,算出三相异步电机的电流,系数一般取多大?
1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/10/5 9:57:46

    一般取4~7倍,绕线电机取2倍。
    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/10/5 9:57:46 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/10/9 8:44:49

    中小功率的就是2倍功率的关系。最好是看电机铭牌数据。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/10/9 8:44:49 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/13 10:48:55

    小于4KW电机系数大于2-2.5越小系数越大,大于55KW电机系数为2.0-1.6左右。5.5-55KW大概二倍。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/13 10:48:55 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/14 8:30:35

    一般情况下瞬间电流可以取额定的电流的1.5-2.5倍,要根据负荷情况来定。运行电流就是额定电流。
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/14 8:30:35 发表于5楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/10/20 15:28:47

    你的“三相电机的电流”,到底是那个电流?实际工作电流是和负载有关系的,楼上大部分都是针对额定电流说的经验值。
    6楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/10/20 15:28:47 发表于6楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/20 19:58:43

    小于4KW电机系数大于2-2.5越小系数越大,大于55KW电机系数为2.0-1.6左右。5.5-55KW大概二倍。
    7楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/20 19:58:43 发表于7楼的内容

  • 1070491005

    1070491005   |   当前状态:在线

    总积分:254  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-19

    最后登录时间: 2017-02-06

    空间 发短消息加为好友

    1070491005   发表于 2011/11/3 22:43:16

    在全压情况下启动电流一般是额定电流的5——7倍,负荷和启动电流的大小没有关系,只和启动时间长短有关。因为启动的瞬时最大电流等于堵转电流。
    8楼 回复本楼

    引用 1070491005 2011/11/3 22:43:16 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /