jijun  发表于 2011/10/6 16:28:18      2169 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用SCU21-V1模块,用RXDU指令读取参数,单元号位0,数据映像取1510有读取数据个数,却读取数据成功,标志位没有动作,是什么原因呢
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/10/7 18:48:11

    在IO表和单元设置中双击SCU21后会有port1 no protocol setting,看下结束码或接收字节数这边是怎么设置的,接收完成标志位需要接收到第一个和结束码匹配的数据或接收到设定的接收字节数才会导通的。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/10/7 18:48:11 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/9 14:14:22

    完成的标志位。在接受到的数据长度和IO设置的要一样

     

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/9 14:14:22 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/10/14 14:47:45

    标志位动作后会复位,最好用微分监视器监视是否有动作
    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/10/14 14:47:45 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/21 9:38:08

    用微分监视器观察对应位。
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/21 9:38:08 发表于5楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/10/28 14:32:15

    接收完成标志位和设置结束码有关,在IO表中可以针对SCU模块设置。

    6楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/10/28 14:32:15 发表于6楼的内容