您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达B型变频器,故障运行报OCC

liangliang1

liangliang1   |   当前状态:在线

总积分:796  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-23

空间 发短消息加为好友

台达B型变频器,故障运行报OCC

liangliang1  发表于 2011/10/9 10:40:09      3467 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

修一台1.5KW台达B型变频器,故障运行报OCC,拆模块开机测上臂驱动电压正常,下臂有一组没有,二组有,下臂三组驱动脚之前都有三只67欧姆左右的电阻,其中哪没有驱动电压的电阻已开路,测电阻还有一端有正常驱动电压,更换电阻后,分别测各驱动电压正常,焊上模块,接上灯泡试机,送电面板显示正常,运行几下也正常,正准备上电机试,又一次空载试,又报警OCC了,郁闷呀,还以为好了呢

1楼 0 0 回复
  • happy564

    happy564   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-22

    空间 发短消息加为好友

    happy564   发表于 2011/10/9 19:07:36

    驱动脚的印刷板铜皮脱开
    2楼 回复本楼

    引用 happy564 2011/10/9 19:07:36 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/10/10 8:53:16

    台达变频器报OCC 是变频器检测到输出侧有异常 属于过电流报警1是变频器本身故障: 如 光耦故障 过电流检测电路故障 等 2是负载故障: A检查电机是否超负荷运行 B检查连线是否松动 断开 短路 接地 C检查 参数 延长加速时间 D检查变频器输出侧的U V W是否绝缘不良 最后检查电机与变频器功率是否匹配 做完这些故障就会解决了
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/10/10 8:53:16 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/10/15 9:28:29

    确定是变频器故障的话,那就把驱动电容和A316J全换了

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/10/15 9:28:29 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /