aine  发表于 2011/10/9 12:25:14      1281 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现有一系统如下配置:

3台CP1E-N30DT PLC通过CIF11卡无协议组网:其中一台CP1E为主站,另两台CP1E为从站,主站分别实时读取两台从站的I/O状态

请教:这样的方式可以实现么?CIF11卡怎样接线?相应的拨码开关又如何设置?主从站如何设置?最好提供下示例程序,谢谢

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/10 9:05:28

    注意CIF11的通讯距离不超过50M
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/10 9:05:28 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/15 13:38:10

    主站的CP1E可以将串口设置为RS232C(无协议)、两台从站的串口设置为hostlink,然后在主站中用TXD指令发送hostlink命令代码来读取两台从站的I/O状态,两台从站是通过hostlink命令代码的站号来区分
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/15 13:38:10 发表于3楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/10/16 19:25:28

    主站的CP1E可以将串口设置为RS232C(无协议)、两台从站的串口设置为hostlink,然后在主站中用TXD指令发送hostlink命令代码来读取两台从站的I/O状态,两台从站是通过hostlink命令代码的站号来区分;

    如果是422方式需要接四根线、发送连接收、接收连发送、负对负、正对正,背后的DIP开关两台的终端的PLC的DIP1拨到ON的位置、其余拨到OFF的位置;

    如果是485方式接二根线、负对负、正对正,背后的DIP开关两台终端的PLC的DIP4拨到OFF其余拨到ON的位置、中间一台PLC的DIP1和4拨到OFF的位置其余拨到ON的位置。

    4楼 回复本楼

    引用 belle 2011/10/16 19:25:28 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /