yu12  发表于 2011/10/11 21:19:30      2590 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器自整定方式选择错了

1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/10/16 19:52:01

    参数恢复出厂值,再重新整定就行
    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/10/16 19:52:01 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/10/17 9:37:54

    参数FH00(电机极数)设为4(默认就是4)、参数FH01(电机功率)设为45(设为实际电机功率)、额定电流84.7(设为实际电机额定电流),然后把FH09设为1或者2,退出后按运行即可
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/10/17 9:37:54 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/10/17 21:04:52

    当然可以重新自动学习电机参数!

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/10/17 21:04:52 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/10/18 7:17:13

    将参数初始化,然后重新整定。
    5楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/10/18 7:17:13 发表于5楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/26 20:21:08

    楼主是好问的人

     

     

    6楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/26 20:21:08 发表于6楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/11/4 10:52:27

    这个问题有点笼统,因为各个“门派”的变频器都有着不同的“自整定”思路和“自整定”方法。

    以西门子的变频器为例。他的“自整定”也叫做“优化”。就是变频器和电机之间进行自动的辨识。通过这种自动的优化辨识,在变频器的CPU里建立一个精准的电机数学模型。有了这个模型,变频器对电机的控制特性会大大的提高。以确保电机的高性能运转以及高精度的控制。

    第一,多次整定变频器会损坏吗?回答是肯定,不会!以西门子专家的推荐,三遍以上的优化辨识会获得更好的效果!不过要注意,在做电机动态辨识的时候(也就是电机要通电优化),电机一定要冷态才对。因此,在做电机动态优化辨识的时候,一定不要连续做,而是间歇做,不要让电机绕组因通电时间过长而发热。

    第二,“什么情况下自整定”?回答是:第一次安装调试的时候,将变频器和电机连接好进行这样的“自整定”。

    第三,“整定后有什么好处”?这个问题已经很明确了,如果不整定,变频器里就没有建立有针对性的电机数学模型,这样的话,控制系统不可能是良好的。

    第四,整定成功了或者失败了,系统都会有提示。

    7楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/11/4 10:52:27 发表于7楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/11/14 11:31:08

    又长见识了

     

     

    8楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/11/14 11:31:08 发表于8楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/11/27 18:59:41

    解释很透彻,明白了

     

    9楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/11/27 18:59:41 发表于9楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/12/7 9:25:55

    高人实在是多,学习了!

     

    10楼 回复本楼