接触了两套包装机,称重控制仪都是UNIPULSE的,一套是很早的F252,一套是F701。不明白的地方是F701在每次称重开始时先去皮重(TARE ON),然后在排料结束后再皮重复位(TARE RESET),下次返回再去皮重。F252只在每次称重开始时去皮重,并未用皮重复位。但两套使用都正常。我感觉好像也不用皮重复位。