过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?主要有2个区别:
(1) 保护对象不同过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时,应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数:im%=imn*100%i/im式中,im%—电流取用比;imn—电动机的额定电流,a;in—变频器的额定电流,a。
(2) 电流的变化率不同过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率di/dt通常较小;除了过载以外的其他过电流,常常带有突发性,电流的变化率di/dt往往较大。
(3) 过载保护具有反时限特性过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于热继电器的“反时限”特点。就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时间将缩短, 此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时间越短。
-
引用 hege377 2011/10/14 20:14:21 发表于2楼的内容
-
-
-
ababab 发表于 2011/10/21 14:59:57
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。3楼 回复本楼
引用 ababab 2011/10/21 14:59:57 发表于3楼的内容
-
-
引用 jijun 2011/10/28 21:28:28 发表于4楼的内容
-
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
-
lyc19730508 发表于 2011/11/1 11:05:55
为变频器、电动机保护设计人员提供了一个好思路。5楼 回复本楼