您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 过电流跳闸和过载跳闸的区别

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

过电流跳闸和过载跳闸的区别

hypermill9  发表于 2011/10/14 18:04:04      1729 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?主要有2个区别:

    (1) 保护对象不同过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时,应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数:im%=imn*100%i/im式中,im%—电流取用比;imn—电动机的额定电流,a;in—变频器的额定电流,a。

    (2) 电流的变化率不同过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率di/dt通常较小;除了过载以外的其他过电流,常常带有突发性,电流的变化率di/dt往往较大。

    (3) 过载保护具有反时限特性过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于热继电器的“反时限”特点。就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时间将缩短, 此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时间越短。

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/10/14 20:14:21

    这个不细看还真不知道原因!怪只怪一惯是不求其甚解!
    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/10/14 20:14:21 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/10/21 14:59:57

    电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/10/21 14:59:57 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/10/28 21:28:28

    非常好的帖子。谢谢共享。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/10/28 21:28:28 发表于4楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/11/1 11:05:55

    为变频器、电动机保护设计人员提供了一个好思路。
    5楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/11/1 11:05:55 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /