丹佛斯变频器2800系列型号含义

 

以订货号 VLT  2803   P  S2  B20  ST  R0 DB  F00  为例:

 

VLT------丹佛斯变频器

2803------功率0.37KW

P----------工业应用

S2---------电压等级  

S2----1/3×200~240V  T2----3×200~240V    T4---3×380~480V

B20-------附件IP20

ST---------标准配置无制动   

SB---标准型内置制动

R1---------带内置1A滤波器 

R0---无滤波器

DB--------带内置单元

F10----PROFIBUS DP      

F00----无现场总线 

1楼 0 0 回复
  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/15 20:56:53

     丹佛斯变频器5000系列型号含义

     

    以订货号 VLT  5001   P  T5  C54  ST  R3  DL  F10  A00 为例:

    VLT------丹佛斯变频器

    5001------功率0.75KW

    P----------工业应用

    T5---------电压等级   (T2----3×200~240V    T5----3×380~500V)

    C54-------紧凑型IP54封装

    (C---紧凑型,B---书本型,00、20、54---防护等级)

    ST---------标准配置无制动

    (SB---标准型内置制动,EB---加强型内置制动)

    R3---------带RFI滤波器   (R0---无RFI)

    DL--------带LCP操作器    D0-------不带LCP操作器

    F10----带PROFIBUS通讯卡   F00----不带   F30----DEVICENET    

    F60----LONWORKS FREE TOPOLOGY PROCESS  

    F70----LONWORKS 78KBPS

    F80----LONWORKS 1.25MBPS

    A00----不带同步/定位卡   

    A10------带同步/定位卡

    2楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/2/15 20:56:53 发表于2楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/15 20:58:27

     丹佛斯变频器6000系列型号含义

     

    以订货号 VLT  6002   H  T4  B20  ST  R3  DL  F00 C0 为例:

    VLT------丹佛斯变频器

    6002------功率1.1KW

    H----------应用范围HVAC

    T4---------主电源电压(T2----3×200~240V    T4----3×380~460V)

    B20------- IP20书本型封装

    (C00---IP00紧凑型,C20--- IP20紧凑型,C54—IP54紧凑型)

    ST---------硬件标准型(EX-加强型,DX--加强型含主电源开关和熔断器)

    R3---------内置RFI滤波器   (R0---不含RFI滤波器)

    DL--------带LCP操作器      D0-------不带LCP操作器

    F00----不带PROFIBUS通讯卡   F10----带PROFIBUS通讯卡 

    F40----LONWORKS FREE TOPOLOGY PROCESS  

    F41----LONWORKS 78KBPS

    F42----LONWORKS 1.25MBPS

    A31----带继电器卡(不含现场总线选项)  

    C0 ---- 标准处理         

    C1---- 加强处理(VLT6350-6550为此选择)

    3楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/2/15 20:58:27 发表于3楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/15 20:59:39

    MCD3000功能及型号说明

    丹佛斯软启动器是一种先进的控制电机启动的电子系统,它主要执行四种功能:

    1、  启动控制;

    2、  停止控制,包括软停止(延长停止时间)和制动(减小停止时间);

    3、  用电子装置实现电机保护;

    4、  监控与系统接口。

    从MCD3007到MCD3132,大小为IP21,它们都有一个本机控制面板,面板上有启动、停止和复位按钮,适合于固定在墙上或安装在开关板上。

    MCD3000软启动器具有完备的运行功能,不需要添加其它的模块来增加功能。

    MCD3000对输入电压和频率的自动检测和校准功能使用户不需要使用特殊型号的软启动器。它可以使用在两种很高的电压定额的情况下:

    1)200VAC~525VAC;

    2)200VAC~690VAC。

     

    MCD3□□□—□□—□□□—□□□

     

     

    400V时电机额定功率(KW)

        例如:55KW=3055

                185KW=3185

     

    最高电压定额 例如:T5=525VAC

                       T7=690VAC

     

     

    机箱(封装) B21=书本型封装IP21

    C20=紧凑型封装IP20

    C21=紧凑型封装IP21

     

     

    控制输入电压CV4=230VAC和400VAC

     

    软启动器的功率回路使用反并联晶闸管提供三相电路的全波控制,MCD3000可以使用动力进线接触器,如果实际情况和规定允许,也可以去掉动力进线接触器。