您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器输出端可以接接触器吗?

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

变频器输出端可以接接触器吗?

lyc19730508  发表于 2011/10/20 10:16:50    精华  37402 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

接触器线圈为电感性,在断电后还有感应冲击电压。有时候会使得变频器输出端IGBT管损坏,但是有些场合还是接触器在使用。大家分析如果使用接触器分断有哪些不利影响,如何避免和消除不利因素呢?
1楼 5 1 回复
  • 947164800

    947164800   |   当前状态:在线

    总积分:207  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-08

    最后登录时间: 2013-01-05

    空间 发短消息加为好友

    947164800   发表于 2012/2/18 10:12:57

    现在有很多的变频器主电路都用到接触器呀。
    2楼 回复本楼

    引用 947164800 2012/2/18 10:12:57 发表于2楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2012/3/14 7:32:34

            我上次改的变频器就是输出电路连接有接触器这说
    3楼 回复本楼

    引用 anheng 2012/3/14 7:32:34 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2012/3/14 15:17:41

    当一台变频器与多台电动机相连时需要输出端可以接接触器
    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2012/3/14 15:17:41 发表于4楼的内容

  • feidadianqi

    feidadianqi   |   当前状态:在线

    总积分:160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-28

    最后登录时间: 2013-04-25

    空间 发短消息加为好友

    feidadianqi   发表于 2012/9/12 14:25:13

      飞达电器, 生产各类M型12.16.20.25.30.40和P型16.20.24.28.40等正反插航空插及防水插头和卡筒等。如有需求请联系!
    5楼 回复本楼

    引用 feidadianqi 2012/9/12 14:25:13 发表于5楼的内容

  • chenxilzd

    chenxilzd   |   当前状态:在线

    总积分:52  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-10-19

    最后登录时间: 2013-10-19

    空间 发短消息加为好友

    chenxilzd   发表于 2013/10/19 21:47:01

    如果先切断FWD信号,再分断接触器,应该就可以吧

    6楼 回复本楼

    引用 chenxilzd 2013/10/19 21:47:01 发表于6楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2013/12/30 19:19:24

    可以接接触器

    7楼 回复本楼

    引用 ahljj 2013/12/30 19:19:24 发表于7楼的内容

  • befarx

    befarx   |   当前状态:在线

    总积分:76  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-03-15

    最后登录时间: 2023-02-08

    空间 发短消息加为好友

    befarx   发表于 2023/2/8 11:45:12

    可以的


    8楼 回复本楼

    引用 befarx 2023/2/8 11:45:12 发表于8楼的内容

  • uyuway

    uyuway   |   当前状态:在线

    总积分:160  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2024-07-23

    空间 发短消息加为好友

    uyuway   发表于 2023/3/31 9:45:40

    你用这个LC10H   然后触点去控制接触器。非常稳定。 不要变频器输出直接接接触器 ,否则啪啪响。

    9楼 回复本楼

    引用 uyuway 2023/3/31 9:45:40 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /