有2台变压器并列运行,变压器后各有1台断路器,低压母线通过1台断路器来连接。现有故障,造成3台断路器均跳闸。下面是断路器上的数据:
断路器1:Ia=1168A Ib=3328A Ic=1216A In=2944A Imax=3328A
断路器2:Ia=1160A Ib=1864A Ic=1056 In=1040A Imax=3352A
母连断路器:Ia=888A Ib=3160A Ic=896A In=2944A Imax=2768A
断路器显示的是接地故障,再次送电后正常。
各位高手,帮我分析一下,到底是什么原因造成3台断路器都跳闸?