2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
电感
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰。
磁珠
磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,
,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,
而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,
但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。 : `& l( k, ?+ I8 R" E
作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看
出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
*模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在"
压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终
维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,
板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,
会导致互相干扰。
不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,
使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的
情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地**环路电流,使噪声得到抑制。
电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,
形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区
上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*'
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,
为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途* 布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔
还会影响地平面(因为要挖孔)。
-
引用 zwk34 2011/10/20 19:04:15 发表于2楼的内容
-
-
maylin 发表于 2012/9/6 16:18:24
*模拟地和数字地单点接地* 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接; 2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 *跨接时用于电流回路* 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 *配置电路* 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 *其他用途* 布线时跨线 调试/测试用 临时取代其他贴片器件 作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。3楼 回复本楼
引用 maylin 2012/9/6 16:18:24 发表于3楼的内容
-
-
qifeida 发表于 2012/9/14 15:09:04
在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多4楼 回复本楼
引用 qifeida 2012/9/14 15:09:04 发表于4楼的内容
-
-
qifeida 发表于 2012/9/14 15:09:08
在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多5楼 回复本楼
引用 qifeida 2012/9/14 15:09:08 发表于5楼的内容
-
-
-
feidadianqi | 当前状态:在线
总积分:160 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-28
最后登录时间: 2013-04-25
-
feidadianqi 发表于 2012/10/25 12:00:50
6楼 回复本楼
引用 feidadianqi 2012/10/25 12:00:50 发表于6楼的内容
-
-
-
-
meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-15
最后登录时间: 2012-10-25
-
meirongdianzi 发表于 2012/10/25 13:55:20
你好,我公司专业供应各种贴片电阻,如果有这方面不懂的,可以咨询我。7楼 回复本楼
引用 meirongdianzi 2012/10/25 13:55:20 发表于7楼的内容
-