您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 0欧姆电阻的用途!

september

september   |   当前状态:离线

总积分:66  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-11-25

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

0欧姆电阻的用途!

september  发表于 2006/3/14 13:14:00      1866 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

*模拟地和数字地单点接地*
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参
考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维
持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如
果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;
2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当
型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。
  电感体积大,杂散参数多,不稳定。
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻
也有阻抗),这点比磁珠强。
  *跨接时用于电流回路*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响
就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
  *配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线
等焊在板子上。
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
  *其他用途*   布线时跨线
  调试/测试用
  临时取代其他贴片器件
  作为温度补偿器件

更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。

1楼 0 0 回复
  • dqfxm2003

    dqfxm2003   |   当前状态:离线

    总积分:3995  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-21

    最后登录时间: 2011-01-14

    空间 发短消息加为好友

    dqfxm2003   发表于 2006/1/23 9:02:33

    2楼 回复本楼

    引用 dqfxm2003 2006/1/23 9:02:33 发表于2楼的内容

  • defrauder

    defrauder   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-11-26

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    defrauder   发表于 2006/2/3 8:48:42

    3楼 回复本楼

    引用 defrauder 2006/2/3 8:48:42 发表于3楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/3/14 13:14:00

    4楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/3/14 13:14:00 发表于4楼的内容

  • maylin

    maylin   |   当前状态:在线

    总积分:99  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-06

    最后登录时间: 2012-09-06

    空间 发短消息加为好友

    maylin   发表于 2012/9/6 16:22:16

    电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线.
    5楼 回复本楼

    引用 maylin 2012/9/6 16:22:16 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /