您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于固态继电器坏掉的问题?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于固态继电器坏掉的问题?

sweect  发表于 2011/10/23 14:36:19      1948 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问固态继电器坏掉之后,输出端会不会短路啊?也就是输入端控制不了输出端,不管输入端有没有直流电压,输出端一直是闭合的。

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/10/24 14:37:02

    可以了解一下固态继电器的原理就清楚了
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/10/24 14:37:02 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/10/24 21:04:19

    有可能吧!烧坏后,要么是通不了,要么是断不开!

    不过通不了较常见

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/10/24 21:04:19 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/11/1 11:08:13

    固态继电器坏掉之后,输出端部分会短路,有时也断路。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/11/1 11:08:13 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/11/1 13:30:44

    注意,作为负载的开关是用双向可控硅控制这点,双向可控硅有可能输出短路,也就是一直导通,或是断路断开。
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2011/11/1 13:30:44 发表于5楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/11/3 11:54:27

    大多数情况都是输出端短路

    6楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/11/3 11:54:27 发表于6楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/11/22 9:16:32

    属于触点粘接现象,即两个触点因短路或别的原因,导致触点粘在一起无法释放,楼主可以换个固态继电器
    7楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/11/22 9:16:32 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /