zhuyanmei 发表于 2011/10/31 21:27:04
315-2DP上只有MPI和Profibus-DP口,而无232口,所有如果要用串口通讯就需要买CP341了。MPI要和
上位机连,在硬件上是没问题的(可以通过编程接口转换成RS232),但是我以前做的时候没找到MPI通
讯协议的资料,就只好买了块CP341。如果能够找到MPI的通讯协议倒是可以省下一笔钱(因为CP341比编
程接口贵)。
CP341内置RK512通讯协议,在PLC侧只需在OB0中加入FB7(每次循环都执行FB7),PLC就会自动响应上位机的数据查询和数据修改指令了(在通讯系统中,PLC为被动,计算机为主动。(也就是如果计算机
不发命令给PLC,PLC不会主动发数据)在PLC中只要有FB7功能块就可以了。FB8是给PLC主动发数据用的
。)。
RK512通讯协议的帧结构详见CP341模块通讯用户手册第46页。上位机从PLC取数据的帧结构详见CP341模块通讯用户手册第51页,上位机设置PLC中数据的帧结构详见CP341通讯模块用户手册第48页。
如果下载到免费的PRODAVE函数库,就不用买CP341了