您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 指令控制步进电机

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

指令控制步进电机

wernm  发表于 2011/10/25 15:43:29      1062 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教:用PLS指令控制步进电机时,到300转电机就转不动了,是不是加减速的问题啊。要怎么设置加减速呢?
1楼 0 0 回复
  • tigerwilliam

    tigerwilliam   |   当前状态:在线

    总积分:74  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-01

    最后登录时间: 2011-11-01

    空间 发短消息加为好友

    tigerwilliam   发表于 2011/11/1 11:45:10

    要看你是多大的步进,2相步进还是3相步进,如果很大的步进,比如130法兰的,转到300转,有可能就是它的最大转速了。

    步进电机的应用范围,转速基本都是在几百转的。

    至于步进的加减速,是通过控制脉冲频率来实现的,启动的时候,如果脉冲频率一下就上太高,步进电机也有可能卡住的。

    伺服驱动器不同,它内部一般都有轨迹规划功能,会自己规划一个加减速过程。

    2楼 回复本楼

    引用 tigerwilliam 2011/11/1 11:45:10 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /