对于       稳压器      来说,其绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与稳压设备是否受潮有关chllcz_407的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。当我们通过一定的技术手段,检测到稳压设备的绝缘降低本体受潮时,可采用离线和在线2种方法处理稳压设备受潮。
离线处理稳压设备干燥的基本方法是:加热升温和排潮,根据稳压设备容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行稳压设备干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。
排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成稳压设备绝缘的非正常老化。
在线处理稳压设备受潮的方法是:利用稳压设备正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为稳压设备干燥处理的发热源,稳压设备绝缘纸中的水分逐步渗透到稳压设备油中,利用在线滤油装置除去稳压设备油中的水分,然后稳压设备油通过进口过滤器进入真空容器内,利用真空压力喷嘴作用将稳压设备油喷出,借用压力喷嘴喷出油膜中的气体和水蒸气转移到空气中的作用,从而完成绝缘油的脱气和脱水过程。净化后的油收集在容器底部,并经过滤芯过滤后重新注入稳压设备。
操作过程中,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门,用来检测和排出气泡,以防止气体进入稳压设备。在线稳压设备本体受潮的处理方法,具有停电时间短、加热均匀、不易造    稳压器   成稳压设备绝缘损伤等特点,在安全措施充分到位的情况下,可以避免被处理稳压设备的瓦斯保护误动作。
本文转自:稳压器 http://www.pandeng.com/