您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 想变频器电源干扰较小的解决办法!

happy564

happy564   |   当前状态:在线

总积分:955  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-22

空间 发短消息加为好友

想变频器电源干扰较小的解决办法!

happy564  发表于 2011/10/28 13:33:27      1034 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天维修一个酒店热水供应系统,对水泵增加一个普传PI8000变频器后,对电源造成了干扰,导致4台热水机组的电路板相继报通讯故障,在变频器输出端增加一个滤波器,较果较好,只乘下两台热水机组的电路板相继报通讯故障。

本人怀疑电路板对电源的质量要求太高的了,现在正想变频器电源干扰较小的解决办法!

有高手可指点一下!

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/10/28 23:02:21

    首先保证可靠接地,电缆最好是屏蔽线。实在不行,进线端加电抗器

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/10/28 23:02:21 发表于2楼的内容

  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/10/31 22:02:31

    变频器的进线和出线都要屏蔽,屏蔽层、变频器金属外壳、电机外壳要用导体大面积可靠连接。这叫等

    电位。另外,除了变频器的输出加滤波器以外,变频器的输入侧也要加滤波器。因为你的系统安装在了

    酒店,这里的环境属于“安静”环境,所以EMC要求的高。你必须要把对电磁噪声的防护搞好。既不能干

    扰别人,也不能被别人干扰。

    3楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/10/31 22:02:31 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /